各位前辈好,小弟在做一个供热管网节能计算时遇到管道散热损失的计算问题。还请各位前辈不吝赐教!谢谢~~~

资料是这样的,供热管网采用的直埋夹克式预制保温管(供水管的保温材料为耐高温保温管(聚异氢尿酸脂),回水管的保温材料为聚氨酯泡沫塑料,外保护采用高密度聚乙烯套管,这些都是次要的),关键是计算散热损失的时候,GT/T 7185-2008《设备及管道绝热设计导则》里面没有直埋管道的计算,只有地沟或架空的,所以计算公式也不适用。



小弟的计算过程如下:将7185-2008公式中的保温材料制品导热率λ查《城市供热手册》(汤慧芬,范季贤)P497页,取0.035,换热系数а查《城市供热手册》P507页,取1.74.计算出来的结果偏小,将近一半。结果应该是不对的。

前辈弱知道具体计算步骤,烦请告知,另外如果有直接的选用表再好不过,因为管材从DN900到DN150的,计算繁琐。

[ 本帖最后由 chinacatmi 于 2011-10-12 17:28 编辑 ]

111111111.jpg


5555555555.jpg


2222222.jpg


333333333333.jpg


444444444.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • baoyuchaofan
    baoyuchaofan 沙发
    这个问题比较难办,好像现行的没有,用经验行吧~~。
    2011-10-14 13:13:14

    回复 举报
    赞同1
  • psz69729605
    psz69729605 板凳
    学习学习!
    2015-01-11 08:10:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多