11G101-1中在58页中增加了地下室抗震KZ的箍筋加密范围的构造,其中只明确了非连接区的箍筋加密的情况未说明钢筋搭接部分是否箍筋加密。而61页抗震KZ、QZ、LZ箍筋加密区范围中,注2-当柱纵筋采用搭接连接时,搭接区范围内箍筋构造见图集54页。从54页可看出纵筋钢筋搭接范围也应该箍筋加密。
请问各位,针对58页地下室的箍筋加密构造是否也需要按照搭接区范围加密或是只考虑本页的内容施工?
希望大家互相讨论!谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • leeallen
    leeallen 沙发
    我也感觉是。都已经说明了抗震KZ在搭接区需要箍筋加密,地下室的抗震KZ只是位置不同而已实质也是需要的。感觉规范总是让人咬文嚼字的,呵呵。谢谢了
    2011-10-12 16:25:12

    回复 举报
    赞同0
  • 天柱
    天柱 板凳
    地下室的箍筋加密构造也需要按照搭接区范围加密