一个专为地下车库而设的消防系统

发布于:2003-08-12 09:25:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个专为地下车库而设的消防系统,室内消火栓用水采用市政管网,喷淋系统设置:在一多层屋面设一高位水箱约有18高,因高度不够现欲在高位水箱旁设一稳压系统(气压罐+扬程20的水泵),地下室有一喷淋泵房(扬程40m),请教各位这个方案可行吗?请大虾们提点建议,因高位水箱较低,有没有别的方案?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • yuanjv
    yuanjv 沙发
    工程建在哪个城市?
    18m高,足够
    如在上海,设两台泵直接抽,如该城市不能直接抽,
    须见水池,如市政水压可到0.4map, 建议仔细计算,
    采用双向进水,可省掉水池,水泵
    2003-08-14 12:11:14

    回复 举报
    赞同0
  • 滇池
    滇池 板凳
    水箱高度保证最不利点喷头的工作压力0.05MPa即可。18米,没问题。
    2003-08-14 00:01:14

    回复 举报
    赞同0