土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一个专为地下车库而设的消防系统

一个专为地下车库而设的消防系统

发布于:2003-08-12 09:25:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个专为地下车库而设的消防系统,室内消火栓用水采用市政管网,喷淋系统设置:在一多层屋面设一高位水箱约有18高,因高度不够现欲在高位水箱旁设一稳压系统(气压罐+扬程20的水泵),地下室有一喷淋泵房(扬程40m),请教各位这个方案可行吗?请大虾们提点建议,因高位水箱较低,有没有别的方案?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • yuanjv
    yuanjv 沙发
    工程建在哪个城市?
    18m高,足够
    如在上海,设两台泵直接抽,如该城市不能直接抽,
    须见水池,如市政水压可到0.4map, 建议仔细计算,
    采用双向进水,可省掉水池,水泵
    2003-08-14 12:11:14

    回复 举报
    赞同0
  • 滇池
    滇池 板凳
    水箱高度保证最不利点喷头的工作压力0.05MPa即可。18米,没问题。
    2003-08-14 00:01:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!急!急!关于小区消防设置问题!

我刚接手一个9万平方米的住宅小区设计。该小区有2栋12F小高层,其余均为多层。该地区市政管网接口为DN300,压力为0.2MPa.则该小区室内消火栓系统采用临时高压制,我在小区内设集中消防泵房一座。按高规,小区内同时火灾次数为1次。按常规做法,在小区内每栋建筑均设生活,消防合用水箱,保证该栋建筑前期消防水量和水压。我想优化一下,尽量减少小区内高位消防水箱的数量。我想到的方法是从小区内最高点的消防水箱(位于12F小高层顶部)引两根消防出水管接入小区临时高压消防给水管网,保证其它建筑的前期消防水压,从而取消其余多层建筑上消防水量储备。不知是否可行?或有其它良策!请各位高手不吝指教!

回帖成功

经验值 +10