我刚接手一个9万平方米的住宅小区设计。该小区有2栋12F小高层,其余均为多层。该地区市政管网接口为DN300,压力为0.2MPa.则该小区室内消火栓系统采用临时高压制,我在小区内设集中消防泵房一座。按高规,小区内同时火灾次数为1次。
按常规做法,在小区内每栋建筑均设生活,消防合用水箱,保证该栋建筑前期消防水量和水压。我想优化一下,尽量减少小区内高位消防水箱的数量。我想到的方法是从小区内最高点的消防水箱(位于12F小高层顶部)引两根消防出水管接入小区临时高压消防给水管网,保证其它建筑的前期消防水压,从而取消其余多层建筑上消防水量储备。不知是否可行?或有其它良策!请各位高手不吝指教!