关于《暖通空调*动力》技术措施 补水泵问题

发布于:2011-10-12 10:55:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
2009技术措施中6.9条“采暖空调循环水系统的补水、定压、膨胀”,6.9.3.1要求补水泵的扬程高于定压点压力30-50kPa。附录C,C.1例题一中,关于补水泵扬程的计算,确定补水泵的扬程为(P1+P2)/2,这个有什么根据吗?计算出补水泵的扬程为638kPa,比系统补水点的静水压45m高了18.8m。补水泵的停泵压力为810kPa,比补水泵的扬程高172kPa。这是什么原因?补水泵的扬程比停泵压力低,补水泵能打到停泵压力而停机吗? 另求,2009技术措施的勘误。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • beyond1359
    beyond1359 沙发
    高手讨论 小兵帮顶
    2012-04-10 10:33:10

    回复 举报
    赞同0
  • han031688
    han031688 板凳
    同样感觉有这方面的疑惑。的确泵扬程高于静水压力3-5m,图集上是这样计算的,附加了5m。相对暖通设计,给排水取罐内平均压力为确定泵扬程的依据。可能两种方法侧重点不同吧。取中间值或许使泵运行出于高校区,若是加5m选扬程或许选泵,泵运行未必都在高校区。但是取平均值会是泵的扬程增大,相对应耗电量增大。个人拙见,还望指点!
    2012-04-09 16:25:09

    回复 举报
    赞同0