DN300钢塑复合管(内衬环氧树脂、接口处采用不锈钢防腐、钢管问Q235B) P1050213.JPG 业主要求焊完之后做检查,问题来了。接口处是两种材质检查肯定过不了关,厂家来了也没什么好法子

P1050213.JPG

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • ys555250
    ys555250 沙发
    水下焊接太夸张,现在厂家出了一个施工方法。304不锈钢打底、奥302过度焊条过度、J427填充盖面。正在做焊接评定报告,问题还是不能对焊口进行检测了。
    谁能提供个好办法不
    2011-10-28 20:37:28

    回复 举报
    赞同0
  • ys555250
    ys555250 板凳
    这种管在两头衬白钢的主要目的就是管口防腐用,厂家提供的理论施工方法为:采用不锈钢焊丝对白钢进行溶合(白钢厚度1-0.8mm).该管道为长输埋地管线法兰连接不实际