阅读下一篇
一个基坑工程不按图施工,瞎折腾原设计方案中东侧采用两级放坡+一道双搅拌桩做止水帷幕,结果甲方在施工止水帷幕之前将东侧开挖并铺设了管道,使得东侧不具备放坡条件,他们没有通知设计方进行方案变更,而是直接将双轴搅拌桩当做悬臂挡土墙使用,而且为了防止基坑垮塌,在止水帷幕外侧又打了一排钢板桩!!!结果基坑开挖大概4m左右,止水帷幕发生垮塌。本来我们做了补救措施,有两个方案,第一个是拉锚,第二个是斜抛撑。甲方不同意拉锚,就设计了斜撑,结果现在他们自己又在本已经破坏严重的东侧私自又打了一排钢板桩,雪上加霜啊!没招了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报