土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【求指导】请教,为什么风冷热泵不能做一次泵变流量
今天听到公司做改造的同事说,风冷热泵不能做一次泵变流量。
这是为什么呢?

我能想到的是,热泵致热时,冷凝器如果水流量不够,换热不好,会烧坏冷凝器。

不知道这想法对不

另,如果这想法正确,那是否是说,风冷热泵制冷时,可以使用一次泵变流量呢

全部回答(12 )

  • lq8882003
    adingkgb 发表于 2011-10-19 13:31 完全可以做啊我现在管理的项目中就有风冷热泵机组一次泵变流量系统其实和冷水机组的道理一样的版主能否告知主机品牌?以方便今后选型。
    2013-04-25 11:38:25 来自 PC 评论 举报
  • lq8882003
    只知道开利风冷热泵(无论几个制冷剂回路)调节容量时不变流量变温差,其他品牌不知道
    2013-04-25 10:22:25 来自 PC 评论 举报