阅读下一篇
两台15kW的民用电梯如何配电源进线开关两台15kW的电梯用一个电源进线开关,建筑设计院在末端的配电箱内的开关为80A,瞬时脱扣电流未标明,是不是10倍啊?那么配电箱的上级电源开关(变电所低压柜出线开关)应该怎么配呢?我用的是ABB的S3H-160/R100,整定电流为长延时为90A,瞬动为5In,这样合适吗?瞬动应该选5In还是10In啊?如果选用10In,那么末端短路能够保护吗?选5In,电梯启动时,会不会跳闸啊?谁有权威的答案啊?一般的开关的瞬动电流大家选用5In还是10In,或者更小啊,越小了,灵敏度越高,请大家评论啊
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
高低压两个系统 你的正比失去了同一个电路的前提
回复 举报