土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两台15kW的民用电梯如何配电源进线开关

两台15kW的民用电梯如何配电源进线开关

发布于:2006-07-22 15:56:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两台15kW的电梯用一个电源进线开关,建筑设计院在末端的配电箱内的开关为80A,瞬时脱扣电流未标明,是不是10倍啊?
那么配电箱的上级电源开关(变电所低压柜出线开关)应该怎么配呢?我用的是ABB的S3H-160/R100,整定电流为长延时为90A,瞬动为5In,这样合适吗?瞬动应该选5In还是10In啊?如果选用10In,那么末端短路能够保护吗?选5In,电梯启动时,会不会跳闸啊?谁有权威的答案啊?一般的开关的瞬动电流大家选用5In还是10In,或者更小啊,越小了,灵敏度越高,请大家评论啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liewjun
    liewjun 沙发
    你选的5In瞬动没有躲过电机的启动电流,当两台电机同时启动时开关可能会跳影响使用
    2006-07-22 19:59:22

    回复 举报
    赞同0
  • xiaozhu2001
    xiaozhu2001 板凳
    电梯配电箱内的开关应该是电机保护型的,低压柜内开关的瞬动我一般都选10In。
    2006-07-22 16:14:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样的情况用密集型母线配电合理吗?

一个三层的商场,其一层的面积在1000平米左右,分隔出30多个出租商铺,平均每个出租商铺用电量为3KW,单相供电,同事建议我用插接式密集型低压母线供电,我知道这样没有原则性问题,但总觉得有不合理的地方,因为母线供电主要是在高层里用,在这样一个多层建筑里用对我来说是头一回,而且母线的价格昂贵,这样做是不是有些浪费?是否有更好的办法解决这个问题?请各位指教!

回帖成功

经验值 +10