土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问此工程剪力墙超限如何处理

请问此工程剪力墙超限如何处理

发布于:2011-10-10 21:09:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工程为7层钢框架+剪力墙
标准层除顶层基本相同
剪力墙混凝土等级C50外围墙体400MM内墙300MM
工程为改造工程,8度抗震等级二级
墙体已建好1年,400MM墙体配筋为水平C18@150竖向C14@150

位移比X向1/1200 Y向1/1800(没看错的确是Y向刚度比X向大)
1怀疑剪力墙过刚导致地震力过大
改成200mm厚,水平筋几乎没改变,位移比稍微加大
2删除一字型剪力墙,部分墙体删除改连梁
只有内部墙体可以起到效果外部长墙改变不大
3墙体开洞
越开越糟,水平钢筋面积更大
4调整系数,放大地震作用1.5倍
结果更糟

希望高手能告诉我
这个红色到底代表什么,为什么会这样
面对已经建好的墙体我能做些什么

1.png


2.png


3.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zylnj2011
    zylnj2011 沙发

    正确
    2011-10-11 22:28:11

    回复 举报
    赞同0
  • maxitweber
    maxitweber 板凳
    你说的是超筋的红色吗?剪力墙的连梁很容易超筋,一般都是箍筋超抗剪不够。建议改成框架梁输入。
    墙体部分好像弯矩和剪力都超。我觉得可能是你单片墙的长度过长,导致分配到的倾覆力矩很大。你可以把墙体截成几段试试。
    2011-10-11 10:40:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

特征值 标准值 设计值 的实际应用

本人在工程中遇到标准值与特征值得问题。在冲孔灌注桩中遇到单桩竖向受压承载力特征值与单桩竖向受压极限承载力标准值 这两个数值有人能用通俗的话来给我解释嘛具体施工过程中单桩受力满足上述哪个条件就可以了

回帖成功

经验值 +10