空调水管路冷/热量损耗到底有多少?

发布于:2006-07-22 09:00:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我前些时间做了个工程,风冷热泵模块机,现在调试阶段,风机盘管处安装电动二通及三通阀,调试时,一个盘管都不开启,主机水温下降却很慢,供回水温差只有2度,这是不是说明主机配小了或者说明管路冷量损耗较大?以我经验感觉管路的损耗应该不会很大才对呀,主机配置也不算小啊,这到底是怎么回事呀?请教各位大师,谢谢!
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    温差只有2度?楼主是嫌温差小吗?在冷冻水不经过盘管负荷的情况下,应该只有管路的损耗,2度的温差损失应该不小了啊
    2006-07-22 09:32:22

    回复 举报
    赞同0