浇筑仰拱时,怎么防止堵管,如果堵了怎么处理。谢谢!
浇筑仰拱时,怎么防止堵管,如果堵了怎么处理。谢谢!
请各位支支招。。。
发布于
2011-10-10 15:46:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
haidong19851106
我所见的打仰拱基本没有泵送的,都是罐车直接往里倒的。因为按照设计所给的配合比泵送混凝土是很困难的,水灰比太小了,混凝土的流动性较差,经常堵管,这很正常,我见过的处理方法基本都是略微加大水灰比,也就是多放点水,这样就不符合设计要求了,但是事实是N多施工单位都是这样做的。如果按照楼上所说的,很难做到。可行的办法就是适当的放外加剂。
2012-03-19 10:49:19
来自 PC
评论
举报
yibaiwandun
首先要保证商品砼的和易性 坍落度应在210-220,其次保证商品砼的不间断泵送 间隔时间短可以 再次 可以在仰拱侧边开一个或两个泵送孔 以防堵管时间较长 注不进去,还有就是一定要控制砼的质量 不能石子过大或有离析现象