土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 周期算的这样有问题么?

周期算的这样有问题么?

发布于:2011-10-10 15:26:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.7527 179.79 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
2 0.5223 63.38 0.81 ( 0.16+0.65 ) 0.19
3 0.5114 154.79 0.98 ( 0.81+0.18 ) 0.02
4 0.4421 78.89 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
5 0.4401 146.09 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
6 0.4394 169.11 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
7 0.4394 6.68 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
8 0.4391 171.35 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
9 0.4386 82.73 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
10 0.4188 72.17 0.18 ( 0.02+0.16 ) 0.82
11 0.2907 107.09 0.01 ( 0.00+0.00 ) 0.99
12 0.2778 117.69 0.04 ( 0.01+0.03 ) 0.96

地震作用最大的方向 = -4.094 (度)
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.21 万条内容 · 2165 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

复合箍筋体积配箍率

2002版高规6.4.7.4计算复合箍筋的体积配箍率时,应扣除重叠部分的箍筋体积;2010版高规6.4.7.4计算复合箍筋的体积配箍率时,可不扣除重叠部分的箍筋体积;高规2010勘误表中,计算复合箍筋的体积配箍率时,可不扣除重叠部分的箍筋体积;要求此句删除。现在不明白的是,删除是什么意思?哪计算复合箍筋的体积配箍率时,到底扣不扣除重叠部分的箍筋体积??求高人指点一下,是不是其它规范上有明文指明???

回帖成功

经验值 +10