目前一个项目车间内需要冬天制冷,因设计由总包方出图,许多问题不能直接与设计院联系,大致说下目前情况。项目地点在山东沿海,车间内有大量发热设备,要求室内温度控制在25度左右,制冷采用螺杆机,末端为组空,设计院之前的设计是冬天用新风制冷,新风与回风都有比例调节电动阀,采用集中控制。目前担心几个问题:1、在严寒时候,新风没有预热,即使有防冻开关,担心控制问题造成表冷器冻裂,想问下防冻开关的反映时间,不知道哪位前辈有经验。2、新风设计为送风的25%,在冬季温度不是很低的情况下,这些新风不能满足制冷效果,是否需要开制冷主机,如果开制冷主机,冷却水温度过低,是否要对冷却水进行预热,防止排气压力压力过低,冷凝器与蒸发器形成不了足够压差造成的主机回油不畅的问题。不知道前辈们碰没碰到过冬天开机的项目,如何进行防冻措施和控制。
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句-
fanmg349
沙发
我们搞过这样的项目,用基站空调可以满足。
2011-12-28 11:24:28
赞同0
-
clhlhz
板凳
乙二醇热回收原理反运用:增加室外初效过滤、乙二醇表冷器、风机段,乙二醇循环泵,用全新风将乙二醇进行冷却,送回室内组空表冷器循环。