土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 吊车梁用热轧钢时可不可以做成12米一件(两个柱距)

吊车梁用热轧钢时可不可以做成12米一件(两个柱距)

发布于:2006-07-21 15:43:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我现在做了一个带吊车的厂房,柱距6米,用热轧钢作吊车梁,吊车梁可不可以做成12米一件呢(通常吊车梁都是每个柱距一个),这样做有什么利弊呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zoumin2w
    zoumin2w 沙发
    12M跨度吊车梁有通用图集的,选一个就成,何必自己计算,劳神费力还冒风险。呵呵。
    2006-07-26 22:05:26

    回复 举报
    赞同0
  • hans27
    hans27 板凳
    很难说的,可能中间支座处的负弯矩很大,这个东西可不是开玩笑的,会死人的,慎重!
    2006-07-26 15:45:26

    回复 举报
    赞同0