土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网架杆件的探伤比例

网架杆件的探伤比例

发布于:2006-07-21 12:47:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
今天看到了JGJ78-91上说的杆件的超声波探伤比例是5%,在GB50205-2001中要求的是20%,复检3%,可是在JG/T3034.1-1996和JG/T3034.1-1996中要求的是拉杆的20%,压杆不检。在实际检测中到底以哪个比例为准?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • baiyuwhy8416
    baiyuwhy8416 沙发
    我郁闷了,GB50205中前面说二级焊缝探伤比例为20%,后面附录G中又说一\二级焊缝按焊缝处数随即抽检3%,且不少于3处;这究竟是什么意思???
    2007-10-18 08:39:18

    回复 举报
    赞同0
  • mahoud
    mahoud 板凳
    焊接节点网架所有焊缝均需进行外观检查,并做出记录。对大、中跨度钢管网架的拉杆与球的对接焊缝,应作无损探伤检验,其抽样数不少于焊口总数的20%,取样部位由设计单位与施工单位协商确定,质量标准应符合现行国家标准《钢结构工程施工及验收规范》GBJ205所规定的二级焊缝的要求。
    2006-07-24 13:24:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多