土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【求解】高天棚灯通电,出现灯具损坏总配电箱总开关跳闸

【求解】高天棚灯通电,出现灯具损坏总配电箱总开关跳闸

发布于:2011-10-09 19:46:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
最近遇到一个问题:一个演出厅照明,观众区采用8个回路250W的高天棚灯照明(每回路5盏灯具),舞台采用7个回路400W高天棚灯照明(每回路4盏灯具),总配电箱和照明配电箱均由甲供。照明配电箱均使用1P16A施耐德断路器,63A3P空开。目前出现的问题是所有灯具安装完毕并正常通电3天后开始出现灯具损坏总配电箱总开关跳闸现象(只有总开关带漏电),切除问题灯具后可以正常送电,重新更换灯具后不断出现不同回路灯具损坏并导致跳闸现象,我们认为是灯具问题,供应商认为是线路问题,其依据是同样的灯具在另一个单体没有出现问题(另一个单体非我方施工,无图纸),现请教主要故障出在什么地方?

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • niuapang
    niuapang 沙发
    谢谢各位,问题解决了。是过载且长时间通电运行导致部分灯具损坏。400W高天朋灯工作电流3.4A左右,250W的我没有样品了,按2楼兄弟的说法是2.96A。我一共15个回路(7个400W的28盏灯,8个250W 40盏灯),设计功率只有21.2KW,实际使用时功率要翻倍,工作电流有75A左右,总开关为63A,出问题那几天正好赶工期,灯具长时间运行,每天工作超过12个小时导致灯具元件烧毁对地短路。我是这样解决的,首先重新定做了一个开关箱,全部采用2P开关,使各回路可以相对独立运行。总开关调到80A,另外将1个400W回路,2个250W回路调整至其他配电箱做备用照明。调整后已正常工作半月。有问题再跟各位沟通。谢谢!
    2011-11-12 17:21:12

    回复 举报
    赞同0
  • lsyc93
    lsyc93 板凳
    重点检査镇流器和灯具型号是否匹配,我碰到过一次
    2011-10-15 17:28:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】为什么家庭总进线开关不用漏电开关

家庭总进线开关如果用漏电开关的话很容易跳闸,究竟是什么原因使得它跳闸的呢(前提是绝缘良好,零地线按规范接好)?是因为后面有单相用电使得三相不平衡吗?

回帖成功

经验值 +10