风柜(组合空调机组)的干蒸汽加湿器的冷凝水出水口可以排到表冷器的接水盘吗?
风柜(组合空调机组)的干蒸汽加湿器的冷凝水出水口可以排到表冷器的接水盘吗?
风柜(组合空调机组)的干蒸汽加湿器的冷凝水出水口可以排到表冷器的接水盘吗?
如图
发布于
2011-10-09 15:45:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
lihuajiancn
谢谢各位!不过工程过去很久了,实践证明不好!不过不上上述问题,而是铁锈的问题,因为蒸汽使用无缝管,冷凝水含大量水锈,经常堵塞无压的冷凝水管。
应该蒸汽单独接,这样有压排水相对好一些吧
2013-09-22 09:55:22
来自 PC
评论
举报
feng7682878
可以的,但要确保冷凝水管为钢管。(蒸汽冷凝水温度高)
要不就只能单独布置冷能睡排水管(钢管)
2011-10-11 15:47:11
来自 PC
评论
举报