土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 幕墙式建筑保温材料应用的国家规范

幕墙式建筑保温材料应用的国家规范

发布于:2011-10-09 11:42:09 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
  目前我国建筑用 保温材料,特别是外墙外保温用材料以有机材料为主体,其中聚苯乙烯(EPS、XPS)市场占有率为90%,聚氨酯(PU)为10%。这些有机类保温材料在隔热性能、力学性能、施工性能等方面都具有优异表现,同时配套的施工技术较成熟,形成了相对完善的标准、规范体系,近年来在建筑保温领域呈现较强的发展态势,为我国的建筑节能做出了巨大的贡献。
  建筑防火是建筑设计的一个重要课题,建筑防火分区与防火隔断的要求往往使建筑师在建筑装饰效果与建筑防火上进退两难。为了保证安全,住建部和公安部消防局在2009年9月共同颁布了《民用建筑外保温及外墙装饰防火暂行规定》(公通字[2009]46号)。在该“暂行规定”中幕墙式建筑保温材料应符合下列国标规定:
  (1)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。
  (2)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
  (3)保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。
  (4)采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。
  (5)基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。