土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一张图大家发现了几个问题

一张图大家发现了几个问题

发布于:2011-10-08 13:10:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一张图大家发现了几个问题 好多问题啊~!

SAM_0962.JPG

全部回复(59 )

只看楼主 我来说两句
  • shuigeer
    shuigeer 沙发
    焊接规范没有强制性规定一定不能焊接,但焊缝焊的太差了,也没有双面都焊,转角处有暗柱的 箍筋的钢筋直接截断没有采取措施,剪力墙水平筋在转角处得构造也不是这样的
    2011-10-14 14:58:14

    回复 举报
    赞同0
  • 赛门猫
    赛门猫 板凳
    焊接规范没有强制性规定一定不能焊接,但焊缝焊的太差了,也没有双面都焊,转角处有暗柱的 箍筋的钢筋直接截断没有采取措施,剪力墙水平筋在转角处得构造也不是这样的
    2011-10-14 11:10:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2199 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教,计算体积配箍率的时候到底要不要扣除重叠部分箍筋体积

老版高规61页6.4.7-4,计算复合箍筋的体积配筋率时,应扣除重叠部分的箍筋体积;新高规69页6.4.7-4,计算复合箍筋的体积配筋率时,可不扣除重叠部分的箍筋体积;本来这样说的话就没有问题了,但是,前几天看到高规勘误表:附图1第二条,我就又迷糊了~~~也就是说新高规对符合箍筋的计算没有要求了,那其实也就是可以不扣除计算了,我这样理解对不对呢?

回帖成功

经验值 +10