土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教,计算体积配箍率的时候到底要不要扣除重叠部分箍筋体积

求教,计算体积配箍率的时候到底要不要扣除重叠部分箍筋体积

发布于:2011-10-08 12:02:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
老版高规61页6.4.7-4, 计算复合箍筋的体积配筋率时,应扣除重叠部分的箍筋体积;新高规69页6.4.7-4, 计算复合箍筋的体积配筋率时,可不扣除重叠部分的箍筋体积 本来这样说的话就没有问题了,但是,前几天看到高规勘误表:附图1第二条,我就又迷糊了~~~
1.png
也就是说新高规对符合箍筋的计算没有要求了,那其实也就是可以不扣除计算了,我这样理解对不对呢?

1.png

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • liqiang69126
    liqiang69126 沙发
    mumutiantian104 发表于 2011-10-9 10:32 抗规6.3.9条及354页条文说明,就没有明确;混凝土规范11.4.7条明确要求扣除;高规该来改去,先是不扣除 …那好吧,扣掉了安全一点
    2013-11-29 14:18:29

    回复 举报
    赞同0
  • mumutiantian104
    抗规6.3.9条及354页条文说明,就没有明确;
    混凝土规范11.4.7条明确要求扣除;
    高规该来改去,先是不扣除,后来又要求扣除;
    我想,还是扣掉吧
    2011-10-09 10:32:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2088 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于压缩模量的选取

在计算桩基沉降时,从勘察报告上如何选取压缩模量?勘察报告上提供了三个值,不知道分别代表什么?如:Es0.5-1;Es1-2;Es2-4;等

回帖成功