我公司一大卖场的高压设计中有2台1600KVA和2台1000KVA的干式变,电源就在20米远的开闭所取,开闭所的配置全是中置柜VS1真空开关配微机保护的,可是现在在大卖场的高压设计中还配中置柜VS1真空开关配微机保护,我感觉浪费,建议改为负荷开关(1600KVA的变压器国内产品可以满足要求吗?)并不设微机保护,供电部门的设计人员说开闭所的产权是供电部门的,不同意异地动作后异地操作,我现在想请教处理过这方面工作的各位兄弟姐妹们帮我出出主义,同时方便的话可以帮我估算一下按我的建议可以降低多少造价.拜托朋友们了!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
zhang_shen_da
沙发
同意3楼
2006-07-21 11:51:21
赞同0
-
ymejian6728
板凳
对于800kVA以上的配电变压器,不宜采用负荷开关,因为负荷开关仅仅是熔丝+隔离。建议采用常规的配电室高压柜的选用方式;如果考虑经济上的节省,一是要考虑自己的供电可靠性和操作方便,二是要 得到当地供电部门的认可——同意你所选的设备进网。