高压配电柜的配置问题?

发布于:2006-07-20 17:31:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司一大卖场的高压设计中有2台1600KVA和2台1000KVA的干式变,电源就在20米远的开闭所取,开闭所的配置全是中置柜VS1真空开关配微机保护的,可是现在在大卖场的高压设计中还配中置柜VS1真空开关配微机保护,我感觉浪费,建议改为负荷开关(1600KVA的变压器国内产品可以满足要求吗?)并不设微机保护,供电部门的设计人员说开闭所的产权是供电部门的,不同意异地动作后异地操作,我现在想请教处理过这方面工作的各位兄弟姐妹们帮我出出主义,同时方便的话可以帮我估算一下按我的建议可以降低多少造价.拜托朋友们了!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhang_shen_da
    zhang_shen_da 沙发
    同意3楼
    2006-07-21 11:51:21

    回复 举报
    赞同0
  • ymejian6728
    ymejian6728 板凳
    对于800kVA以上的配电变压器,不宜采用负荷开关,因为负荷开关仅仅是熔丝+隔离。建议采用常规的配电室高压柜的选用方式;如果考虑经济上的节省,一是要考虑自己的供电可靠性和操作方便,二是要 得到当地供电部门的认可——同意你所选的设备进网。
    2006-07-20 23:44:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

网吧配电箱问题纠正

大家看一下我网吧配电箱,是自己做的,一没有保护,二体积太大,我把配电箱每个开关所带机子数量讲一下,1区带26个电脑,运转电流14A,起动电流20A;2区46个电脑,运转电流25A,起动电流37A;3区35个电脑,运转电流18A,启动电流30A;西区48个电脑,运转电流26A,启动电流50A;东区48个电脑,运转电流26A,启动电流50A;小间家40个电脑,运转电流20A,启动电流50A;5区69个电脑,运转电流38A,启动电流50A.大家看我该如何改进,在线等啊,先谢谢了.