土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 网吧配电箱问题纠正

网吧配电箱问题纠正

发布于:2006-07-20 17:27:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家看一下我网吧配电箱,是自己做的,一没有保护,二体积太大,我把配电箱每个开关所带机子数量讲一下,1区带26个电脑,运转电流14A,起动电流20A;2区46个电脑,运转电流25A,起动电流37A;3区35个电脑,运转电流18A,启动电流30A;西区48个电脑,运转电流26A,启动电流50A;东区48个电脑,运转电流26A,启动电流50A;小间家40个电脑,运转电流20A,启动电流50A;5区69个电脑,运转电流38A,启动电流50A.大家看我该如何改进,在线等啊,先谢谢了.

1153387662000.JPG

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • aoldman
    aoldman 沙发
    楼上的各位怎么看不明白啊?楼主的问题是“改造”,不是重新设计,但改造方案应该知道现有回路数,然后看现有回路中哪些可以保留、哪些需要改造、哪些需要拆分。看到楼主的照片了吗?那些小开关应该是终端回路开关了,现在楼主需要将这些终端回路的走向(去哪个区)、回路线径报出来,在这个基础上才有讨论价值,否则只能按“一区一回路”论之,而在一个带数十台电脑的回路中讨论人身防护漏电保护没有任何意义。
    楼主的那个配电盘还是比较有意思,九只塑壳居然都是单相用法,不会是单相进线吧?目测线径好像都不大,如果再没有其他开关器件,为300台电脑配电堪属奇迹,不过还是奉劝楼主尽快改造,这种钱省不得。

    仔细看了一下图片似乎看明白了,是单相进线,左下角的塑壳应该是进线开关(个头大),下联七个区的区开关,C65开关与区开关的关系看不出来,不会是级联吧,如果这样一盘三级断路器,罗嗦了点。
    2006-07-23 14:22:23

    回复 举报
    赞同0
  • you364818feng
    you364818feng 板凳
    漏电开关应加在支路才合适。如果只在总的加。那要是有漏电。几百台电脑那楼主你就要下不少功夫了,另外总开关选择DZ10-20/3300的。可以不考虑冲击电流的影响。只要选择负荷电流的1。5至2倍左右。有很多东西不是只用理论就可以得出正确方案的。这条各位同行也不得不信。
    2006-07-23 03:18:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:CM1的附件代码是什么?

如题,我找了很多资料,只有附件功能,没有代码,各位是怎么标注的。

回帖成功

经验值 +10