一般高级别的洁净室,都是通过MAU+FFU+DCC,如果换一种形式,用AHU+HEPA,整个吊顶内做成一个大静压箱,送风管分成多个支管深入到静压箱送风,静压箱底部是HEPA满布,送风支管并不和HEPA相接,只是通过不断向静压箱内送风,内部压力增大,通过HEPA渗透到房间。回风通过夹墙回到AHU。不知此种方法是否可行?

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • luizs@co163
    luizs@co163 沙发
    这种系统型式有类似的,见附图.
    无非是将动力装置与过滤装置分开而已,是比较早的一种系统.
    天板是所谓的湿式,因为Chamber相对洁净室是正压的原因.
    至于等级的高低,只不过与覆盖率有关系.
    2007-11-05 14:48:05

    回复 举报
    赞同0
  • tony_ma163
    tony_ma163 板凳
    个人认为百级以上的洁净室的差别只是在过滤器的效率,不管是采用FFU或者HEPA,只要过滤效率高都是一样的.我觉得楼主的想法可行