阅读下一篇
请教恒温恒湿冷冻水机组的问题我们在一个40平方的机房里安装了两台冷冻水机组。每台16KW冷量,每台的进水管是28的铜管。我们让物业提供的进水管是DN40的,阀门到机组我们是用DN25的管道和机组对接的。起初机组台,房间温度能打道20度,后来客户加了一些设备,一台机组始终打不下来,温度跃升。俩台同时开,温度下到21度。一个月后,有一天空调高温报警,我到现场检查,发现是物业提供的冷冻水进水管的过滤器堵塞,清洗过滤器后机房温度下降到22度。我现在没办法看到冷冻水的温度,和流量。我不知道问题出在那里。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
nky6666
沙发
还是有用的
2006-09-05 13:00:05
赞同0
-
ab0303
板凳
就算是在风淋里出了问题 2个门中的一个门是可以随时打开的 如果停电的话 2个门自动打开的
2006-09-05 09:47:05
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报