土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 送风口出风带水怎么回事?

送风口出风带水怎么回事?

发布于:2006-07-20 17:17:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一个工程做的是中央空调,但出风的时候带水。我是刚来的,对实际不太懂。
他们说是安装问题,我不太理解是怎么回事。
有谁知道吗?麻烦解释一下。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lingshengli
    lingshengli 沙发
    偶认为原因有三:1.送风口温度低,而且低于露点温度好几度。(首要原因)。2.送风口风速过低,导致凝结的一点点水珠,积少成多。3.新风湿度大,每有效的除湿
    2007-07-11 17:28:11

    回复 举报
    赞同0
  • hubeixp
    hubeixp 板凳

    风管还要做坡度吗
    2007-07-11 14:32:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多