自动喷淋系统管道管径应经水力计算,不能直接套用《喷规》表8. 0. 7 。因为在作用面积后,系统设计流量已达30L/S(中危险级),而喷头数量也就15-20个,显然直接套用《喷规》表8. 0. 7 ,管径DN100显然就小多了。看到很多图纸中管径的标注,感到《喷规》表8. 0. 7有误导之嫌。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tx
    tx 沙发

    今天稍稍仔细地看了国标图集“设计深度图样”04S901,惊奇及疑惑地发现,自动喷淋系统管道管径是直接套用《喷规》表8. 0. 7 得出的结果,各位同仁有何看法???
    另,如该图集中所例工程为一类高层建筑-商住楼,标准层电梯前室是否应设自动喷淋,如要设,最多也就设3-5只喷头,流量如何确定,或者说有必要或按规范,必须要设自动喷淋吗???