土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ [水泵]空气源热泵机组循环泵的流量、扬程

[水泵]空气源热泵机组循环泵的流量、扬程

发布于:2006-07-20 14:13:20 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
有一个问题长久以来一直困扰着小弟,还望大虾们指点迷津:
循环泵一直按照机组样本里要求的流量进行选型的,扬程是根据设备本身的水头损失叠加的,结果在系统运行的时候,本来选的水泵扬程是20m的,结果水泵出口的压力表显示经常只有10m左右,这是为什么啊

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xingji
    xingji 沙发
    水泵的扬程有个最大扬程和最大流量的问题,水泵选型要根据流量和扬程的曲线特性图来选择。
    2006-12-18 22:16:18

    回复 举报
    赞同0
  • ttaojiangshui
    ttaojiangshui 板凳
    水泵进口前的压力你也用压力表测一下,如果是-10m的话,那水泵出口、进口压力差是不是就是20m。也许会有点偏差。
    2006-12-02 11:40:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

专家热线

返回版块

3742 条内容 · 95 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[安装] 水泵出口软接有响声

同样的两套冷却系统,一套没有,一套有有经验的可以分析一下为什么在水泵出口软接上有响声-响声不是很大,但是有比较碎,感觉有杂物是的

回帖成功

经验值 +10