土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 厂区消防给水能否和厂内工业用水系统合并

厂区消防给水能否和厂内工业用水系统合并

发布于:2006-07-20 12:56:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
目前做一厂区的管线图,甲方已经自主接入两根给水管,一根DN50生活用水,一根DN100工业用水。
小可想问有经验的设计师,能否将厂区消防给水和厂内工业用水系统合并,请各位给出宝贵意见哦。。。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • panda1982
    panda1982 沙发
    对的,太厉害了,谢谢你.
    2006-07-20 17:26:20

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    规范有明确规定:
    第8.2.8条 消防用水与生产、生活用水合并的给水系统,当生产、生活用水达到最大小时用水量时(淋浴用水量可按15%计算,浇洒及洗刷用水量可不计算在内),仍应保证消防用水量(包括室内消防用水量)。

    注:低压消防给水系统,如不引起生产事故,生产用水可作为消防用水。但生产用水转为消防用水的阀门不应超过两个,开启阀门的时间不应超过5min。
    2006-07-20 16:15:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 721 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多层建筑设屋顶消防水箱是否有高度规定?

多层建筑设屋顶消防水箱是否有高度规定?是不是和高层一样保证要有7米高度?若达不到是否要在屋顶设增压设施?那这个还叫临时高压系统吗?

回帖成功

经验值 +10