土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层建筑设屋顶消防水箱是否有高度规定?
多层建筑设屋顶消防水箱是否有高度规定?
是不是和高层一样保证要有7米高度?若达不到是否要在屋顶设增压设施?那这个还叫临时高压系统吗?

全部回答(6 )

  • cranberry


    市政水压能满足要求就是常高压了,当然不用稳压了啊。

    还有楼上的说只要满足自流的条件,好象上海的规范上是这样规定的.但全国的规范上好象不是这个意思吧,
    第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱 那要保证水压啊,不是还是要满足栓口的压力吗?越搞越糊涂.
    2006-07-21 10:31:21 来自 PC 评论 举报
  • ah-wangjun


    仔细看看:
    7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15 MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。

    7.4.6.2条写的是充实水柱,不要混为一谈。

    不超过24m的建筑的消火栓的出水压力是有明确规定的:
    建规8.6.2:
    二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m3的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;

    水自流也是规范规定的:
    第8.6.3条 设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。

    设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求:

    一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;

    设置自流水箱,主要考虑系统灌满水,不指望能喷水灭火。
    你把水箱要求高度和消火栓要求水压搞混了!


    2006-07-20 16:42:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10