半封闭双螺杆冷水机组,一台排气温度58,一台72(都是满负荷),两台吸排气压力都正常,电流相差20A,制冷量也差很多,请教是什么原因??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板我说的不详细。
应为同样在标准制冷测试工况下进行对比。
过冷度会有几度呢?还是没多大变化?
那位师兄能说两句。
回复 举报
1.冷凝温度,环境温度,风量,压缩机,制冷剂类型等因素都会有影响。
2.应该实际进行测试。
回复 举报