土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋翻样锚固不足0.4Lae时怎么弄?

钢筋翻样锚固不足0.4Lae时怎么弄?

发布于:2011-10-05 20:58:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
求教:翻样时如果遇到锚固不足0.4Lae时怎么弄?
例:剪力墙C60,厚300,梁底钢筋三级25的螺纹钢,则梁底筋水平段至少为0.4*Lae=0.4*34*25=340,这样就不足0.4*Lae,一般做法怎么弄,请高手指教,小弟不胜感激~~~设计院不同意换直径较小的钢筋
按03G101-1的二种做法第一种:与钢板穿孔角焊,感觉太不切合实际,成本较高不说,施工工艺比较复杂,可操作性小
第二种:与短钢筋头贴焊,不知道为什么有这种做法,反正是看着感觉锚固就不行
高手们现招啊~~小弟是黔驴技穷了~~感谢各位~~

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-4-5 13:48 编辑 ]

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • conly01
    conly01 沙发
    我也遇到这样的问题,设计图纸明确要求:用短钢筋头贴焊,长度5D。
    原因好像是增大摩擦吧。
    2012-06-07 09:05:07

    回复 举报
    赞同0
  • leepoooo
    leepoooo 板凳
    结构图上面标的就是 KL()
    有四五根梁都是这样的
    2011-10-07 14:59:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎样阅读施工图纸

一、施工图的内容和用途 一套完整的施工图,根据其专业内容或作用不同,一般包括: (一)图纸目录 包括每张图纸的名称、内容、图纸编号等,表明该工程施工图由哪几个专业的图纸及哪些图纸所组成,以便查找。 (二)设计总说明 主要说明工程的概况和总的要求。内容一般应包括:设计依据(如设计规模、建筑面积以及有关的地质、气象资料等);设计标准(如建筑标准、结构荷载等级、抗震要求等);施工要求(如施工技术、材料要求以及采用新技术、新材料或有特殊要求的做法说明)等。以上各项内容,对于简单的工程,也可分别在各专业图纸上写成文字说明:

回帖成功

经验值 +10