土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 菜鸟再次求教各位高手通风问题

菜鸟再次求教各位高手通风问题

发布于:2011-10-05 20:57:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
捕获.JPG
右上角是一个排风井,长方形方框是车位,图中明显的白色是风口,还没做最后的修正调整。由于是新手自个拿工程练习所以很多需要各位高手指教!请问一下我的管路布置是不是有问题?感觉顶端的两个支管和下边的最不利支管风管水利计算相差太大,这样的布置怕不平衡率太高没法调节,不知道实际当中这种布置是否妥当,求教了!
谢谢!

捕获.JPG

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • a121014
    a121014 沙发
    原来是这样啊









    快活林
    2011-10-10 16:16:10

    回复 举报
    赞同0
  • hereo_009
    hereo_009 板凳
    简单的事搞复杂了。风机压头大,水力不平衡,浪费材料
    2011-10-10 11:25:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

S304不锈钢排油烟风管比镀锌风管要粗糙?

我看到厨房风管总有这样的情况:接近3.5W风量的风机在屋顶,不锈钢风管长110m左右,穿过25m高的管井到了地下一层,弯了几个弯接到了不锈钢烟罩上,风口都在风管最远处。楼上风机哗哗转,地下一层烟罩那里风速得0.5m/S,完全不是计算出来的效果,风机全压770pa,主风管1250*700,怎么算都是够的,一路上找不出漏风点,最后不得以换了台全压1100Pa的风机,终于最远端风速达到1m/S了;还有个总长才40m的不锈钢风管也是,风机都400Pa了,主风管风速还没超12m/s,排风百叶风量很足,一路上也找不出漏风点,堵塞点,到了最远端风速也是只有0.6m/s,想不明白。大家都不了了之,怎么搞,16套系统,2套出这样的问题,其余烟罩感觉风速很小,不给力的感觉,完全不是设计的风速,比理论小很多。