发布于:2011-10-05 13:57:05
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
我看到厨房风管总有这样的情况:接近3.5W风量的风机在屋顶,不锈钢风管长110m左右,穿过25m高的管井到了地下一层,弯了几个弯接到了不锈钢烟罩上,风口都在风管最远处。楼上风机哗哗转,地下一层烟罩那里风速得0.5m/S,完全不是计算出来的效果,风机全压770pa,主风管1250*700,怎么算都是够的,一路上找不出漏风点,最后不得以换了台全压1100Pa的风机,终于最远端风速达到1m/S了;还有个总长才40m的不锈钢风管也是,风机都400Pa了,主风管风速还没超12m/s,排风百叶风量很足,一路上也找不出漏风点,堵塞点,到了最远端风速也是只有0.6m/s,想不明白。大家都不了了之,怎么搞,16套系统,2套出这样的问题,其余烟罩感觉风速很小,不给力的感觉,完全不是设计的风速,比理论小很多。
很怪的,所有烟罩风速统统没超过3m/S,统统不达设计的风速,应该不会是16套系统漏风都会这么严重的,肯定是忽略什么东西了,那些比摩阻,局部阻力系数肯定是核算过的,末端风机自身算150Pa的,这个压头用在地下车库消防排烟是够的,但是事实用在厨房排油烟就是不行,主管风速也是12m/s左右
[
本帖最后由 john3218 于 2011-10-10 11:57 编辑 ]
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报