土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教高手该仓库喷淋属于何种危险级别?

请教高手该仓库喷淋属于何种危险级别?

发布于:2003-08-06 22:11:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一贮存快餐泡沫饭盒的仓库喷淋应按那种类型来确定级别。是否属于B组塑料与橡胶制品类,按二级?

采用普通标准喷头可以吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • s123pgps
    s123pgps 沙发
    A组,三级考虑
    2003-08-09 16:59:09

    回复 举报
    赞同0
  • yaviscz
    yaviscz 板凳
    一贮存快餐泡沫饭盒的仓库喷淋应按那种类型来确定级别。是否属于B组塑料与橡胶制品类,按二级?

    2003-08-09 16:24:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教仓库喷淋?

二级危险等级仓库喷淋80L/s,若用气压罐代替高位水箱,罐要3立方,与做12立方的高位比,那种方案更好。各有什么优缺点?请教!

回帖成功

经验值 +10