土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教仓库喷淋?

请教仓库喷淋?

发布于:2003-08-06 19:22:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
二级危险等级仓库喷淋80L/s,若用气压罐代替高位水箱,罐要3立方,与做12立方的高位比,那种方案更好。

各有什么优缺点?请教!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • linyinong
    linyinong 沙发
    yaviscz:请问式中危险等级还是仓库危险等级,如是中危险等级,可用气压罐;如是仓库危险等级,则不可使用气压罐。(《自喷》10.3.2)
    2003-08-08 09:17:08

    回复 举报
    赞同0
  • jackydlf
    jackydlf 板凳
    厂家生产的“消防自动气压给水系统”设备标称是“可不设高位水箱”,但他配置的气压罐只是很小的,远远没有3立方。他们的产品有问题!
    2003-08-07 22:00:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多