近日公司一客户报修,到现场一看整个蒸发器保温上结满了霜,赶紧叫客户关水阀,断机组总电。从蒸发器下角阀一放全市水流出来,真是头大!这么大的系统该如何能快速除水除湿呢?不知各位有什么好的办法?先上几张现场的图

全部回复(44 )

只看楼主 我来说两句
  • happo
    happo 沙发
    保压没用的,加热烘烤,全天候抽真空,用加热氮气吹系统加烘烤,我经常用,现在设备照常运行。
    2011-12-08 15:29:08

    回复 举报
    赞同0
  • 6529639
    6529639 板凳
    铜塞子不能用紫铜的哟,不然会漏的啊 ,有问题可以交流 qq273152611
    2011-12-07 12:03:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

MTX开关是什么?

1、开利HX310螺杆机,MTX开关是什么东西?在哪个位置?2、主机开机后A1压缩机启动后报故障1104(过载过流),万用表量线圈阻止,和摇表摇接地阻止均正常,复位开机故障依旧,同一回路的A2能正常启动,运行!请问是什么原因?首先,先说明一个问题,该主机在停电前正常,因厂里停电换电,来电送电主机开关合闸后,主机自检后报故障1101(电机温度过高)与1117(配置故障,电路板配置故障),反复复位关电送电后故障才消除,是否是因为这个故障导致第2个问题出现?是否属于误报?