土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ MTX开关是什么?

MTX开关是什么?

发布于:2011-10-04 18:14:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、开利HX310螺杆机,MTX开关是什么东西?在哪个位置?
2、主机开机后A1压缩机启动后报故障1104(过载过流),万用表量线圈阻止,和摇表摇接地阻止均正常,复位开机故障依旧,同一回路的A2能正常启动,运行!请问是什么原因?


首先,先说明一个问题,该主机在停电前正常,因厂里停电换电,来电送电主机开关合闸后,主机自检后报故障1101(电机温度过高)与1117(配置故障,电路板配置故障),反复复位关电送电后故障才消除,是否是因为这个故障导致第2个问题出现?是否属于误报?
请各位师傅帮忙解答!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 6529639
    6529639 沙发
    学习了,有问题可以交流 qq273152611
    2011-12-07 11:55:07

    回复 举报
    赞同0
  • ydkt_chen
    ydkt_chen 板凳
    说了半天 没一句在点上
    开机用钳形表卡电流,不就知道结果了嘛 真费劲
    2011-10-21 11:33:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多