土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 本人属于菜鸟级请教老师傅一个问题

本人属于菜鸟级请教老师傅一个问题

发布于:2011-10-04 11:17:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
去年底做的三个系统 20匹比泽尔盘管冷库 两套 25匹比泽尔双极机一拖两个蒸发器一套!今年5月份运行了10天左右,一直停到现在前两天准备开起来重新使用 ,压缩机却启动不起来了 电流160多A 应该是曲轴卡死了!让我不解是为什么会3台一起产生故障呢!还请老师傅多多指教!(具体型号不记得了 。曲轴加热丝工作正常)我的QQ 335738970

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lfc2611com
    lfc2611com 沙发
    楼上的说的很有道理,我公司这样的情况也碰到很多,活塞机维修难度不大,应该轴瓦跟轴套卡死了,如果一段时间不用,应当关闭压缩机高低压阀
    2011-10-23 07:35:23

    回复 举报
    赞同0
  • ydkt_chen
    ydkt_chen 板凳
    不要费力想了,我在比泽尔特约维修中心工作,不方便说明是在哪家
    08年以后的20P以上的压缩机这样的问题不奇怪的,反正我们这儿很常见。
    新压缩机放两年在用没问题的,就是加完氟走完循环,停机超过2个月就会这样
    我们暗地里都认为是压机质量问题
    2011-10-21 11:30:21