土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 液位结冰

液位结冰

发布于:2011-10-04 11:06:04 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
低循储氨器在启动氨泵时有很大的冲击声是怎么回事?另外液位计在工作是结霜是正常的么?如不是怎么解决?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jian286
    jian286 沙发
    液位计旁边装油果个(什么名称不懂)不够油,早一排我公司低循桶也出现此现象(结霜),把油全部放掉,重新加满就OK了
    2011-10-09 19:32:09

    回复 举报
    赞同0
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 板凳
    应该就是无油造成的油位计结霜。
    2011-10-06 21:04:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

汉中螺杆机报机内故障怎么处理!急!急!

国产机汉中螺杆机报机内故障是什么原因啊,有哪位朋友能说说嘛?其之前经常报油位保护,是应为冷冻水少导致蒸发器过冷导致的嘛?