发布于:2006-07-19 17:49:19
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
大多数从事水泵变频调速的厂商,都会告诉你依据经典的水泵相似定理,N1/N2=(n1/n2)3即水泵的功率N比与水泵转速n比成三次方关系,因此只要调低水泵转速就可以获取惊人的节电收益,并列出下面对照表让你自己对号入座。我们以冷冻水系统变频调速为例,水系统真的能够获取三次方的节电收益吗?
“风机和水泵的转速与功率的关系是相同的,即消耗功率与转速的立方成正比。因此,采用变频器调速控制可以收到十分显著的节能效果。表中给出风机和水泵在不同转速下的节能数据,在工程应用的精度范围内供查阅,十分方便”
频率/Hz 消耗功率 节约电能 频率/Hz 消耗功率 节约电能
50---100%---0%---37---40.5%--59.5%
49---94.1%--5.9%-- 36---37.3%--62.7%
48---88.5%--11.5%-- 35---34.3%--65.7%
47---83.1%--16.9%-- 34---31.4%--68.6%
46---77.9%--22.1%--33---28.7%--71.3%
45---72.9%--27.1%--32---26.2%--73.8%
44---68.1%--31.9%--31---23.8%--76.2%
43---63.6%--36.4%--30---21.6%--78.4%
42---59.3%--40.7%--29---19.5%--80.5%
41---55.1%--44.9%--28---17.6%--82.4%
40---51.2%--48.8%--27---15.7%--84.3%
39---47.5%--52.5%--26---14.1%--85.9%
38---43.9%--56.1%--25---12.5%--87.5%
全部回复(304 )
只看楼主 我来说两句-
j04150124
沙发
对于整个负荷降下来 末端阀门关闭或是关小 导致工况点的左移 效率降低(若满负荷运行时水泵在最佳状态点) 对于这条我能理解 我不理解的是 前面兔老师说的 在我管路特性改变的时候 就算特殊情况下(效率没有改变) 功率也不是和转数是3次方的关系 问题就在于几何尺寸 几何尺寸具体是指哪个尺寸 水泵叶轮?水泵进出的截面积?还是别的?
2009-07-23 11:54:23
赞同0
-
ading__kgb
板凳
楼上的朋友
2009-07-22 23:12:22
赞同0
加载更多回复 举报
当水泵出口阀门关小后,水泵的能量更多的用来克服法门所增加的阻力,导致水泵出口的扬程升高.水泵工作点左移,水泵流量下降.电流下降.
水泵工作点(扬程 流量 效率 功率.....)既取决于水泵本身,也和管道阻力特性有关.当法门调节后,整个管道的阻力特性实质上也发生了改变,水泵工作点势必发生变化.
[ 本帖最后由 ading__kgb 于 2009-7-22 23:14 编辑 ]
回复 举报