土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 谁有利用消防水箱实现蓄冷蓄热的系统的资料

谁有利用消防水箱实现蓄冷蓄热的系统的资料

发布于:2011-09-30 15:57:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如题,需要把消防水箱做蓄冷蓄热。。。谁有这方面的资料啊。。。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ch19891024en
    ch19891024en 沙发
    双工矿主机冰蓄冷/锅炉蓄热的水箱 能共用么?
    2014-12-21 17:05:21

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    探讨一下,谈谈我个人的看法
    楼主说的也就是相当于水蓄冷技术
    由于水蓄冷仅仅是靠显热蓄冷,不像冰蓄冷靠潜热蓄冷,所以对水箱容积的要求较高
    如果水箱容积不够大,那么蓄冷量是不够的,是起不到蓄冷意义的

    根据本人经验,一般的建筑消防水池的容积,相对与建筑本身的空调系统容量来说,并不足以实现真正有意义的蓄冷(根据规范来说,消防水池的大小是跟着建筑大小来做的,一般也不会刻意在规范要求上再放大很多。毕竟‘寸土寸金’嘛)
    2011-09-30 21:29:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎么样增加风管机的风量.

各位,我帮人装了12台6P的格力一拖一的风管机,标准压的(30PA),走了10米风管,制冷效果不好,是不是和风量有关系?1层150平方用了3台.怎么样可解决,谢谢大家了.

回帖成功

经验值 +10