供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
关于母线槽 三相不平衡。变压器容量为1600KVA,变压后电压ABC三相各位 239、239、239V,通过一段250M左右的母线槽规格为 160*10的母排,到生产楼车间配电间,这时空载电压分别为235、235、235V(这台变压器现在只供应这一路供电)。当生产车间内的设备开启运行时,电压开始下降,(生产设备有:空调风机 45KW、11KW 两台,冷冻机组各250KW 3台,各种水泵共有200KW左右。)当设备运行后电压下降到ABC,三相分别为229、214、226甚至更低!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(113 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主,编辑的公式看不大,
回复 举报
楼主好,麻烦问一下,怎么下载不了啊,谢谢
回复 举报