土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于母线槽 三相不平衡。

关于母线槽 三相不平衡。

发布于:2011-09-30 10:40:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器容量为1600KVA,变压后电压ABC三相各位 239、239、239V,通过一段250M左右的母线槽规格为 160*10的母排,到生产楼车间配电间,这时空载电压分别为235、235、235V(这台变压器现在只供应这一路供电)。当生产车间内的设备开启运行时,电压开始下降,(生产设备有:空调风机 45KW、11KW 两台,冷冻机组各250KW 3台,各种水泵共有200KW左右。)当设备运行后电压下降到ABC,三相分别为229、214、226甚至更低! 未命名.jpg 检查了设备,基本上所有的电机三相电流都不平衡 B相得电流特别大。现在准备检查中间的一段母线槽。请指点,如果母线槽有问题用肉眼能不能检查出来。毕竟好长一段母线槽啊。

未命名.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 老乐
    老乐 沙发
    期待结果!
    2013-06-20 18:23:20

    回复 举报
    赞同0
  • 八0后的幸福
    tianxing456 发表于 2011-10-10 16:40 果然 检查母线槽后发现没问题,后来发现了,B相得电压是线性下降的。配电房总变出口就已经降了0.5~1V 左右之 …最终结果怎么样?很想知道。。。
    2013-06-19 21:23:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2069 人订阅