0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 845 人订阅
阅读下一篇
空调设计问题大集合 转帖一、 冷热源 关于冷源,《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ1987第六章“制冷”中有“台数不宜过多”、“应与空气调节负荷变化情况及运行调节要求相适应”、“台数不宜少于两台”等规定。我们在考虑冷水机组配置时,应注意避免下列四种情况。 一要避免机组台数过少,台数过少存在的问题有: (1) 负荷可靠性下降,一旦负荷高峰时机组出现故障,影响的比例就大; (2) 负荷适应性差。因为综合性建筑中往往配置有娱乐场所等,其面积不大、冷负荷也不大,而娱乐场所又往往有提前和延长制冷要求,机组台数少,意味着单台制冷负荷大,一旦开启,负荷就不适应,对离心式机组,往往易发生喘振现象,所以选择离心机组,要满足20%~40%负荷时能适应最小冷负荷的需要。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(138 )
只看楼主 我来说两句-
plj2002
沙发
采用风管机,多多少少都会出现送风口结露的问题,很普遍。
2009-07-02 14:17:02
赞同0
-
liweiping2008
板凳
结露的原因是因为风口处的温度低于室内露地温度而导致的
2008-11-07 11:39:07
赞同0
加载更多回复 举报
特别是VRV系统,一般设计VRV系统的冷量都比较大,导致送风温度过低,VRV系统不同于水系统,可以根据水温来控制末端内的温度
这种问题经常遇到,多数都是VRV系统。
回复 举报