土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于送风口接水珠的原因及处理方法的探讨

关于送风口接水珠的原因及处理方法的探讨

发布于:2006-07-19 12:01:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我最近遇到一个工程,变频多联系统,有一部分房间采用的是风管机,开制冷一个小时以后所有送风口都接冷凝水。
检查发现
1、 内机风量1500m3/h,制冷量11.2Kw,风管尺寸1100*220mm,送风口900*250 mm,回风口1290*300 mm;
2、 内机风量1000m3/h,制冷量7.1Kw,风管尺寸800*220mm,送风口2个500*250 mm,,回风口870*300 mm;
3、 内机风量840m3/h,制冷量5.6Kw,风管尺寸880*100mm,送风口800*250 mm,回风口670*300 mm;
4、 内机风量660m3/h,制冷量3.6Kw,风管尺寸880*100mm,送风口900*200 mm,回风口800*300 mm;
我判断是风速太低导致送风口接露,但是施工图是一专业老工程师设计的,说是设计没问题。
工地在四川成都市区,故障时间2006/6/1-2006/7/17
请各位帮忙分析一下原因.

全部回复(138 )

只看楼主 我来说两句
  • plj2002
    plj2002 沙发
    采用风管机,多多少少都会出现送风口结露的问题,很普遍。
    2009-07-02 14:17:02

    回复 举报
    赞同0
  • liweiping2008
    liweiping2008 板凳
    结露的原因是因为风口处的温度低于室内露地温度而导致的

    特别是VRV系统,一般设计VRV系统的冷量都比较大,导致送风温度过低,VRV系统不同于水系统,可以根据水温来控制末端内的温度

    这种问题经常遇到,多数都是VRV系统。
    2008-11-07 11:39:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调设计问题大集合 转帖

一、 冷热源 关于冷源,《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ1987第六章“制冷”中有“台数不宜过多”、“应与空气调节负荷变化情况及运行调节要求相适应”、“台数不宜少于两台”等规定。我们在考虑冷水机组配置时,应注意避免下列四种情况。 一要避免机组台数过少,台数过少存在的问题有: (1) 负荷可靠性下降,一旦负荷高峰时机组出现故障,影响的比例就大; (2) 负荷适应性差。因为综合性建筑中往往配置有娱乐场所等,其面积不大、冷负荷也不大,而娱乐场所又往往有提前和延长制冷要求,机组台数少,意味着单台制冷负荷大,一旦开启,负荷就不适应,对离心式机组,往往易发生喘振现象,所以选择离心机组,要满足20%~40%负荷时能适应最小冷负荷的需要。

回帖成功

经验值 +10