紧急求助10kV电压互感器问题10KV新变电站开始送电运行了约2小时后,发现三相电压不平衡且开口三角有52V电压,经过检查发现柜后门板有较高温度,遂停电后发现B、C相电压互感器温度很高,一次消谐器线靠近消谐器处绝缘层烧毁,经过检测一次消谐器电阻下降至低于0.1MΩ,达不到规定标准,经检查线路不存在问题后重新送电测量电压为:Ua=92V、Ub=42V、Uc=57V、Uo=52V。于次日将3只互感器做试验,经局放、伏安特性、极性等项目检测,均在标准范围之内。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句电压互感器的多种接线,是必须学习好的一个功课。