发布于:2011-09-28 11:13:28
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
10KV新变电站开始送电运行了约2小时后,发现三相电压不平衡且开口三角有52V电压,经过检查发现柜后门板有较高温度,遂停电后发现B、C相电压互感器温度很高,一次消谐器线靠近消谐器处绝缘层烧毁,经过检测一次消谐器电阻下降至低于0.1MΩ,达不到规定标准,经检查线路不存在问题后重新送电测量电压为:Ua=92V、Ub=42V、Uc=57V、Uo=52V。于次日将3只互感器做试验,经局放、伏安特性、极性等项目检测,均在标准范围之内。
本项目电压互感器为全绝缘,Y/Y/△接线,经LXQIII-10一次消谐器接地,二次中性点直接在开关柜接地,互感器二次线直接上端子排,进保护屏。柜内接线检查一切正常。我们怀疑至保护屏二次线有问题,用户在我们到达现场之前已整改。
请高手帮忙分析一下原因,可电话联系13356822186
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报