1.图面表示不敢恭维,基本没有按制图标准绘制,所用图例很多均不是国标;2.说明有防雷接地,平面未见相关平面;3.平面未见强弱电电源详细引入位置;4.图例表过于简单,平面还有部分图例,图例表内缺未反映出设备安装方式高度,说明也未提及,所以这个图无法施工;5.说明多次提及地下室配电间,地下室哪有配电间?,明明是个机房,并且也没见总电源箱在地下室哪里设置,引入,引上均未表示,而且地下室机房是中央空调的机房吗?设备布置在哪里?如何配电等都没有。