1.图面表示不敢恭维,基本没有按制图标准绘制,所用图例很多均不是国标;
2.说明有防雷接地,平面未见相关平面;
3.平面未见强弱电电源详细引入位置;
4.图例表过于简单,平面还有部分图例,图例表内缺未反映出设备安装方式高度,说明也未提及,所以这个图无法施工;
5.说明多次提及地下室配电间,地下室哪有配电间?,明明是个机房,并且也没见总电源箱在地下室哪里设置,引入,引上均未表示,而且地下室机房是中央空调的机房吗?设备布置在哪里?如何配电等都没有。
6.箱体系统图中还有插座回路选用两线的,没有PE线,与说明不符,费解,住宅规范没看吗?还犯这样的问题?
7.说明第四条说本工程地下室均有排烟机送风机,为二级负荷,这不胡扯吗?出现这样的问题,说明这个图太粗了,未经校核图纸就随意上传,只顾自己赚积分,部位大家着想,无语;
8.说明内定性本别墅为二类防雷,很费解,布置依据是什么;
9.说明内叙述所用管材为SC,而箱体系统为JDG。
其余问题就不再一一列举了。告诫大家:网上传图应负责,下图阅读应谨慎,不是上传的图就是精品。